Штробление панелек - убийственный поиск компромисса

ГОСТ 50581.5.52-2011 527.2.4 Никакая электропроводка не должна проходить через элемент строительной конструкции, который предназначен для несения нагрузки, если целостность элемента, несущего нагрузку, нельзя гарантировать после такого проникновения.

Работники перфоратором, разумеется, гарантировать ничего никому не могут. Поэтому в ходу отмазки:

- я проштробил уже километры стен, всё стоит
- заказчик не возражает
- можно штробить всё, всегда и везде, но не глубже чем на 2,5 см
- вертикальные штробы делать можно
- короткие штробы делать можно
- аналогичная ахинея с разными вариациями.

Вот и весь сказ.



"Электрики" не понимают, что дом имеет конструкцию, нагрузки на конструкции дома рассчитаны. Несущие конструкции деятели определяют на глаз. Документацией на дом даже в тех случаях, когда она есть и доступна не пользуются.

Отдельного доброго слова заслуживают идиоты, которые скрытую проводку прокладывают в стыках стен и перекрытий.

В общем, рынок полон "профессионалов", которые за ваши деньги удовлетворят любой каприз, дав все необходимые "разъяснения". :)

"Если вы живёте в Москве, то с большой вероятностью можете столкнуться с весьма печальными обстоятельствами, вызванными разрушением или деформацией несущих конструкций"

А если вы живёте в Самаре, Калуге, Уфе или в любом другом городе, то ничего подобного с вами не произойдёт. Между тем, в каждом регионе есть аналогичный документ, надо просто поискать.

Кто ещё штробит панельки? Или используете другие методы для прокладки кабелей?

Показать полностью 3
1

Ответ на пост «Вот такое "ВРУ" увидел в торговом центре»2

Как пример , маркировка , наконечники , шины , земля и т.д . А теперь смотрим на убожество чудо электрика выше . Открываем пуэ и читаем . И не тратьте свое время господа на бессмыслицу . Иначе мозг заплывет жиром.

Ответ на пост «Вот такое "ВРУ" увидел в торговом центре»
Показать полностью 1
3

Ответ на пост «Вот такое "ВРУ" увидел в торговом центре»2

Как пример , маркировка , наконечники , шины , земля и т.д . А теперь смотрим на убожество чудо электрика выше . Открываем пуэ и читаем . И не тратьте свое время господа на бессмыслицу . Иначе мозг заплывет жиром.

Ответ на пост «Вот такое "ВРУ" увидел в торговом центре»
Показать полностью 1
5

Почему PIN шина часто не подходит?

У вас было такое - PIN шина не подходит к автоматам других брендов? Доколе это будет происходить? Неужели нет одного стандарта на модульное оборудование и аксессуары к нему?

Почему PIN шина часто не подходит?
Показать полностью 1
7

Этажный щит здорового человека

На фото - пятипроводка в МКД. Этажный щит с системой TN-C-S.

PEN разделен в подвале, на этажи идет N и РЕ.

P.S. Если бы понижающий трансформатор стоял в здании, и/или от него бы шли 5 проводов, это можно было бы назвать системой TN-S.

Этажный щит здорового человека

Какие косяки вы видите на этом фото?

P.S. может, кто-то скажет, есть ли на этом фото PEN проводник?

Фото прислал Sergey Egorov.

Показать полностью 1
12

Вот такое "ВРУ" увидел в торговом центре2

Как думаете, какая тут главная ошибка?

Вот такое "ВРУ" увидел в торговом центре

Кстати, тут - самая настоящая, чистейшая TN-S, поскольку трансформатор установлен в этом же здании.

Показать полностью 1
11

Кто ремонтировал такие датчики?

Поплавковые датчики уровня жидкости. Кто-нибудь имел опыт ремонта? Или они ремонту не подлежат?

Неисправность: перестаёт контачить НЗ контакт. Мы на работе покупаем новые.

Показать полностью 4