Блог электрика
Наука о контактах
Вопрос в следующем, у матери девятиэтажный дом 1986 года постройки, провода алюминиевые. Случайно наткнулся на такую неисправность, на кухне установлена светодиодная люстра и при постоянном включении/выключении она меняет яркость и свет светодиодов (холодный/теплый), это все стандартно. Но если выключателель вкл/выкл нажимать 5-6 раз подряд, то свет тухнет на 1-2 секунды и снова загорается.
На этой линии сидит ещё свет с/у, ванна и розетки кухни.
В момент пропадания света на 1-2 секунды микроволновка тоже сбрасывается и часы обнуляются, то есть моё предположение, что вся ветка вырубается.
Не подскажете, что проверять и куда копать? Местный электрик тоже в недоумении, в инете подобных багов не нашел. Заранее спасибо!
Мой ответ:
Тут возможны два варианта.
Плохой контакт. При включении лампочки возникает пусковой ток, где-то в скрутке контакт на мгновение пропадает. Поэтому на это может реагировать свчовка.
Помеха. Электромагнитный импульс, вызванный пусковым током и/или плохим контактом, может иметь довольно большую энергию, и воздействовать на прибору вокруг.
Две эти причины могут действовать одновременно и заодно.
Что делать?
Для начала - проверить все соединения. Старый алюминий - всегда источник подобных проблем.
И ещё совет: поменяйте лампочки. И не надо с ними играться)))
Как отличить селективное ВДТ от "обычного"? Sпокойно
Обычно новички худо-бедно могут отличить ВДТ от АВДТ (они называют их УЗО и дифавтоматом), но селективное ВДТ встречается в щитках пока ещё редко, и не каждый сможет сходу понять, какой ВДТ перед ним.
Самый первый признак - на корпусе и в названии селективного ВДТ присутствует буква "S". Об этом явно сказано в ГОСТ IEC 61008-1 — 2020 на ВДТ: Глава 6. Каждый ВДТ должен иметь стойкую маркировку с указанием всех или, при малых размерах, части следующих данных: (...) m) символ [ S ] для устройств типа S;
Для примера, найдите отличия:
Второе отличие - селективный ВДТ обычно установлен на вводе, сразу после счетчика, около вводного автомата. Обычно во всём здании (частном доме или квартире) либо у одного абонента такое устройство одно.
И третье - цена, которая выделяется на фоне ВДТ общего типа. Если будете смотреть спецификацию электрощита, это сразу будет заметно.
Если говорить о характеристиках ВДТ общего типа, то отличается он от селективного ВДТ только одним - наличием задержки отключения. Для "обычного" ВДТ минимальное время срабатывания ничем не ограничено - чем оно меньше, тем лучше. Ведь чем быстрее ВДТ отключится, тем быстрее он снимет опасное напряжение с тела человека. У селективного ВДТ минимальное время не равно нулю.
При правильном проектировании время-токовые характеристики селективного и групповых ВДТ не пересекаются, что обеспечивает полную селективность по дифференциальному току.
Ямка зачем?
Здравствуйте. Хочу понять эти вводные клеммы 4-25. Они разных производителей, в данном случае не важно.
У них под винтом ямка и когда зажимаешь например 6мм2 провод деформируется даже повреждается, так как винт продавливает его в это углубление, а если не затянуть, чтобы провод до деформации, то он свободно "ходит".
Зачем так сделано?
Поколение Зум
Работал я в одной конторе, приходит директор, приводит мальчика и говорит - а теперь расскажи ему коротко всё об электронике. Я сказал что этого не достаточно так как станок с ЧПУ питается от 380 , содержит опасные механические узлы. Даже просто в звене постоянного тока электропривода 520 вольт( я как раз ковырял привод от сименс) - там целая плата отвечает за заряд\разряд конденсаторов а двигатель шпинделя смахивает на здоровенного поросёнка.
И включил для демонстрации - движок выл как турбина самолёта(частотник). Мальчик побледнел и тяга к электронике у него пропала.
Рассказывает Подписчик Евгений Лепехин.
Фото просто в тему.
Опыт прокладки кабеля по воздуху в ПНД гофре
Опыт прокладки кабеля по воздуху в ПНД гофре. Богдан Семкович делится секретами протяжки кабеля в гофре на тросе. Что для этого нужно, чтобы быстро и надёжно закрепить кабель.
Делитесь опытом в комментариях и задавайте вопросы автору!
Источник: (удалено по требованию администрации Пикабу)
Как влияет сопротивление нейтрального проводника на перекос фаз?
Пример изменения фазных напряжений при перекосе фаз на картинке:
Предлагаю ответить на вопрос: как изменятся напряжения на нуле и фазах в двух крайних случаях:
1. сопротивление нейтрального проводника от нейтрали трансформатора до ввода в здание равно нулю.
2. то же самое сопротивление рано бесконечности (обрыв).
Сделайте вывод, как играет сопротивление нейтрального проводника на перекос фаз. И для чего в ПУЭ и ГОСТ предписывается делать повторное заземление нейтрального проводника.
И ещё вопрос на засыпку: относительно чего измерены напряжения на картинке?