Сообщество - Блог электрика

Блог электрика

439 постов 811 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

6

Выключатель нагрузки: на каком токе можно коммутировать?

С ВН мутная история, даже ТП не знает, на каких токах можно его щёлкать, чтобы он выдержал заявленную износостойкость. Если под нагрузкой, то образуется дуга, из-за которой подгорают контакты. В ГОСТ сказано про незначительную нагрузку.

Выключатель нагрузки: на каком токе можно коммутировать?



Дугогасительных камер там нет и не было.

Для примера: если ВН с номиналом 63А включать/выключать при токе нагрузки 63А, он после нескольких таких коммутаций начнёт греться из-за подгоревших контактов, а потом вовсе сгорит.
Особенно, если косинус сильно ниже 1.

Хочу написать статью со скринами из ГОСТ, инструкций и переписок с поддержкой, надеюсь, получится.


Благодарю за внимание!

Буду рад вашим плюсам и подпискам!

Показать полностью
2

Дело не в АПэшке

Электротехника не всегда "предсказуема". Однажды мне надо было включить сварочный трехфазный аппарат,который находился в помещении рядом со щитовой.Он уже был включен в трехфазную розетку и мне сказали,что он запитан в щитовой от АП-50.

Дело не в АПэшке

Иду в щитовую,нажимаю кнопку,автомат выбивает...

Ну,думаю,сварочник наверно коротит,иду,выдергиваю его из розетки,снова нажимаю АПшку-снова выбивает, Визуально осматриваю кабель, прозваниваю тестером-все чисто,кз нет.

Прихожу к мысли,что барахлит механика автомата .Снимаю крышку(сварочник выдернут из розетки),нажимаю на кнопку и получаю в рожу дугу с перекрытием контактов всех трех фаз...Ну минут десять посидел,подожлал,пока зрение более менее восстановится,стал разбираться.

Когда снял карболитовую крышку розетки,внутри обнаружился тончайший налет металла от когда то произошедшего КЗ,которое не смог вызвонить простой мультиметр,только мегаомметр вольт хоть на 500.Что характерно,металл был напылен не на керамике а на карболите крышки(в виде этакой радужной пленки)

Глаза болели целую неделю,но зато я узнал что то новое про карболит и технику безопасности на производстве ))

Рассказ подписчика, фото просто в тему АП50.


Благодарю за внимание!

Буду рад вашим комментариям, а также плюсам и подпискам!

Показать полностью 1
91

73 заповеди электрика

1. Электрический ток - явление опасное и до конца не изученное.
2. Техника безопасности – это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
3. Любая маленькая работа начинается с большого перекура.
4. Плохой электрик знает в лицо всех архангелов.
5. Если напряжение можно понять умом, то ток только чувством!
6. Молодой электрик не умеет работать, а старый умеет не работать.
7. Бесплатная электроэнергия бывает только в электрическом стуле.
8. Грязные контакты - основная причина преждевременного выхода из строя людей и электроприборов.
9. Если удалось собрать с первого раза электросхему, постарайтесь скрыть удивление.
10. Никакая защита от дурака для талантливого дурака не помеха.
11. Если вы спокойны, а вокруг вас в панике с криками бегают люди - возможно, вы что-то не поняли.
12. Здоровый сон не только продлевает жизнь, но и сокращает рабочий день.
13. Провода в какой-то степени очень напоминают женские ноги - чем больше оголены, тем больше вариантов лечь после прикосновения.
14. В электрике, как и в футболе, у нас разбирается каждый.
15. Не знаешь закон Ома - сиди дома.
16. В электричестве всего две неисправности:
1. Нет контакта там, где он нужен.
2. Есть контакт там, где он не нужен.
17. Не стоит трогать руками хорошо налаженный механизм.
18. Предохранитель всегда сгорает последним.
19. Любое устройство, требующее наладки и регулировки, обычно не поддается ни тому, ни другому.
20. Одинаковые приборы, проверенные одинаковым способом, будут в эксплуатации вести себя совершенно по-разному.
21. Если не замкнет, значит заработает.
22. Врубай, лишнее отгорит.
23. Хороший стук всегда вылезет наружу.
24. Шуруп, забитый молотком, сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
25. Если при сборке электросхемы все заработало с первого раза, вырубай быстрее и ищи ошибку.
26. Если ничто другое не помогает - прочтите, наконец, инструкцию.
27. Работа электрика и работа шамана имеют много общего: например, оба произносят непонятные слова, совершают непонятные действия и не могут объяснить, как это все работает.
28. Переменный ток - это такой ток, который нет-нет да ка-а-к долбанет.
29. Постоянный ток бьет только один раз, а переменный 50 раз.
30. Электричество, это просто - Не суй руки - не протянешь ноги.
31. Сапер и электрик ошибаются только один раз, но электрик перед смертью еще и танцует.
32. Электрик от плоскогубцев недалеко падает.
33. Не трогай оголенные провода мокрыми руками, от этого они ржавеют и портятся.
34. У электриков один закон - или на щите, или под щитом.
35. Для хорошего электрика не существует такого короткого замыкания, которое он не смог бы удлинить.
36. Если Вы стучите в дверь, а Вам никто не открывает. А за дверью слышен гул, то
1 - Там гудят без Вас.
2 - Это дверь в трансформаторную.
37. Если взяться одной рукой за один оголенный провод, а другой рукой за другой оголенный провод, то вы поймете, отчего загорается лампочка.
38. Опытный электрик даже женщину не берет за две груди одновременно.
39. Все беды электриков от плохих контактов.
40. Большинство электрических приборов потребляют меньше электричества в выключенном состоянии.
41. Совет молодому электрику: Если ваши руки в диэлектрических перчатках, то не важно, откуда они растут.
42. Если страуса пугать с частотой 50Гц, то получится неплохой отбойный молоток.
43. Каждый раз, открывая где-нибудь распределительную коробку, можно вновь и вновь убедиться, что в нашей стране электрики - люди творческие.
44. Нет постояннее соединения, чем временная скрутка.
45. У электриков опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя электрооборудованию.
46. На всякое напряжение найдется своя закоротка.
47. Смелый электрик до пенсии не доживает.
48. Плохое масло испортит не только кашу, но и трансформатор.
49. Не главное - докопаться до истины, главное - проводки не перепутать.
50. Если вы ошиблись, то автомат нас поправит.
51. Кабель - как парашют - лучше всегда иметь запасной.
52. Если подойти к спящему электрику и изо всей силы гаркнуть ему на ухо "Двести двадцать!" - то он тут же подскочит и может убить за это. Это ещё раз доказывает, что 220 опасно для жизни.
53. Надпись "Не влезай, убьёт!", понимаемая на всех языках мира буквально, для нашего человека означает просто: «Ты поосторожней там, когда влезешь».
54. Сколько всего нового и неизведанного может открыть для себя человек, попавший под напряжение.
55. Сила искр из глаз электрика прямо пропорциональна току, прошедшему через него, и обратно пропорциональна количеству алкоголя в его крови.
56. Ток, который нас не убивает, делает нас осторожнее.
57. Рубильник – орудие шантажа электриков.
58. Постоянное напряжение, будет не таким постоянным, если в проводку добавить две-три скрутки алюминия с медью.
59. Основное правило техники безопасности: "Не работай - не пострадаешь!"
60. Опыт - это когда перед тем, как очередной раз включить рубильник, ты прикрываешь глаза рукой.
61. На жизнь надо смотреть позитивно. Например, если вас долбануло постоянным током, то в этом есть не только минус, но и плюс.
62. Вот интересно, в каких единицах Ампер измерял силу тока, Вольт - напряжение, а Ньютон - силу?
63. В ходе проверки счётчиков электроэнергии выяснилось, что некоторые граждане не только совсем не потребляют электричество, а даже производят его и совершенно бесплатно заливают его в городскую электросеть.
64. Если верить пробнику, то в розетках, обычно, два ноля.
65. Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная.
66. По лысому электрику не понятно, когда он ошибается.
67. Если сантехник плохо свое дело сделал - воняет, если электрик - убивает.
68. Горячий паяльник выглядит точно так же, как и холодный.
69. Семь раз замерь, один раз замкни.
70. В наборе инструментов обычно не хватает именно того гаечного ключа, который нужен.
71. Для выполнения большинства операций требуется три руки.
72. Каждому электрику известно: вещь, обмотанная синей изолентой, будет служить вечно.
73. Электрики делятся не на умных и дураков, а на молодых и старых.

73 заповеди электрика

Что бы вы добавили?

Если кажется, что в некоторых цитатах доля шутки, то это не кажется - остальное чистая правда, основанная на опыте.


Благодарю за внимание!

Буду рад вашим комментариям, а также плюсам и подпискам!

Показать полностью 1
1

Если это не ВДТ, то что?

Вопрос по данному странному аппарату на картинке. Характеристики отключения нет, но в описании о защите информация указана. УЗО или АВДТ? Кто сталкивался?

Если это не ВДТ, то что?

Если АВДТ, то в параметрах АВДТ перед номиналом тока должно стоять обозначение время-токовой характеристики. Здесь она отсутствует. Хотя на схеме на корпусе эти типы защит нарисованы. И на картинке упоминаются тоже. Поэтому всё неоднозначно. Разве что имеется наиболее тугодумный вариант, о котором производитель сообщать не счёл нужным. Дома тестовой лаборатории нет.

Вопрос про время-токовую характеристику этого MCB. Это тоже не просто так придумано. Все эти B, C, D. И об этом - ни слова в описании., как и на корпусе. Что можно ожидать от автомата, не зная, что он должен уметь?

Ответ:

Это АВДТ (дифавтомат), но по ГОСТ, который виднеется на корпусе, перед номиналом тока должна быть буква характеристики. Почему её нет - вопрос к продавцу или производителю. Считаю, что её не поставили с умыслом, и доверять этому продавцу/производителю не стоит.

А вы как думаете?


Благодарю за внимание!

Буду рад вашим комментариям, а также плюсам и подпискам!

Показать полностью 1
4

Занимательный щиток, не так ли?

Дифы работают в качестве УЗО, всё миниатюрное, но работать будет.

Занимательный щиток, не так ли?

Автор - Аким Ильясов - пишет:

С момента задумки этой идеи до её окончательной реализация прошло столько времени, что я как настоящий пенсионер электро - блогерской индустрии могу с гордостью спросить. Олды́ помнят?

Как говорится, если мужик сказал, что он доделает этот щит, значит доделает, и не не надо ему об этом каждые пять лет напоминать!

И да, первые упоминания этого щита в моих постах реально датируются 2020ым годом.

Кто забыл, и кто не в курсе. Я просто ради интереса решил собрать электрощит на всём компактном. Одномодульный счётчик, одномодульное реле напряжения МЕАНДР, одномодульный двухполюсный автомат, полумодульные автоматы меандр (даже не знаю делают ли они их сейчас), одномодульный дифавтомат IEK GROUP. Ну и модульный звонок тоже под руку попал как нечто прикольное и компактное.

Кстати модульный счётчик и тогда был неочень то актуален из за слабых клемм, которые без доступа обслуживания (пломба) со временем ослабевали. А сейчас тем более не актуален поскольку страна форсированно переходит на счётчики с АСКУЭ.

На данный момент щит встроен в обычный стенд. Я буду проводить на нём испытания моей противопожарной розетки, и съёмки видео об этом. Да, кто помнит это ещё один мой проект, канувший в лету, но до сих пор подающий признаки жизни.


Благодарю за внимание!

Буду рад вашим комментариям, а также плюсам и подпискам!

Показать полностью 1
0

РН+КМ. Какие опасности таит реле напряжения, особенно с контактором

У схемы реле+контактор (1+N) есть 2 недостатка, к счастью первый устранить гораздо проще:

РН+КМ. Какие опасности таит реле напряжения, особенно с контактором

1. Занимает 3-3.5 модуля: 2-2.5 - контактор и 1 - автомат защиты цепи управления катушкой, который, почему-то, поголовно не ставят, что является грубейшим нарушением, лучше тогда вообще РН и/или контактор не ставить, по крайней мере хата не сгорит.

2. Увеличивает время отключения - главный недостаток применения контактора.

Поэтому я стараюсь применять комбинированную схему. РН разрывает фазный проводник и цепь управления катушкой контактора, а сам контактор разрывает только рабочий нулевой проводник. На второй полюс контактора в принципе можно загнать и фазу для повторного разрыва.

Итого - фаза отключается на несколько миллисекунд раньше, что повышает вероятность выживания чувствительного оборудования при выходе напряжения за заданные пределы, а ноль отключается чуть позже, но тоже отключается.

Что касается надёжности самого реле в РН - вопрос открытый. Понятно что миниатюрное реле должно быть менее надёжным, чем полноценное в контакторе (с гашением дуги и т.п.), но я ещё ни разу не видел выход самого реле из строя в тех же RBUZ на 50-63 А (при вводном 25 А на фазу). Электроника - да, ломается. Возможно, если постоянно держать большие нагрузки и по 5 раз в день инициировать отключение реле, то оно быстрее выйдет из строя, но это попахивает техновандализмом.

Это комментарий к статье
Скрытая угроза реле напряжения. РН помогает не всегда?


Благодарю за внимание!

Буду рад вашим комментариям, а также плюсам и подпискам!

Показать полностью

Л: логика. Убийственное правило в ПУЭ

Не подскажете, где купить УЗО, которое реагирует на ток не более 30 мА? Стесняюсь спросить: а что будет, если дифференциальный ток будет более 30 мА? Ведь, согласно этому пункту ПУЭ, УЗО срабатывать не должен, а человек в душевой пусть справляется своими силами? Логично?

Л: логика. Убийственное правило в ПУЭ

А вы говорите - Библия!

Если дочитали досюда, призываю ставить плюс и проверить подписку!


Благодарю за внимание!

Буду рад вашим комментариям, а также плюсам и подпискам!

Показать полностью 1

Переключатель типа заземления TN-C-S / TT на одной перемычке

Переключатель типа заземления TN-C-S / TT на одной перемычке

У меня к этой картинке 2 вопроса:

  1. Как думаете, можно ли обойтись без шины PEN?

  2. Как правильно будет называться провод, приходящий сверху, если указанной перемычки не будет?

Рисовал Руслан Юсупов, г.Уфа.

P.S. Вопрос третий. Почему Пикабу так настойчиво предлагает к этому посту тег "рукожоп"?


Благодарю за внимание!

Буду рад вашим комментариям, а также плюсам и подпискам!

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!