Сверху, снизу, справа, слева - подключать можно как угодно!

Почему апологеты 3.1.6. ПУЭ до сих пор считают, что неподвижный контакт = верхний контакт, и подавать питание нужно только на него? Уж сколько раз я говорил о том, что этот устаревший пункт относится только к тем устройствам, о которых в нём говорится. Но не к модульным автоматам!

Что интересно - те же люди игнорируют слова "как правило", а вдобавок говорят (если им это удобно), что ПУЭ - рекомендовано, и необязательно к исполнению.

Смотрите на фото - и у Schneider, и у Systeme подвижный контакт может быть как сверху (у АВ), так и снизу (АВДТ).


И что это означает? Ровным счётом ничего!

Думаете, производители модульных устройств, которые сейчас в 100% находятся в Китае, читали пункт 3.1.6? Они делают свои устройства только но основе международных стандартов, а про ПУЭ даже не слышали ничего.

Они и по-русски читать не умеют)))

Кроме того. Все производители без исключения говорят, что подавать питание можно с любой удобной стороны. Это можно прочитать в инструкциях, либо спросить у техподдержки.

Поэтому в разных странах разные электромонтажники подключают по разному одинаковые автоматы.

Тема поднимается не в первый раз, но некоторые никак не уймутся)))

Хотите подробностей и срача в комментах? Велкам в Яндекс:

Питание на автомат - сверху. Кто вам такое сказал???


-----------------------------------

Благодарю за внимание!

Показать полностью 3
2

Как подключить пульт управления котлом?

Привет электрикам! Возник вопрос по подключению пульта к самодельному котлу, а именно сделать так, чтобы при наборе заданной температуры работал один ТЭН на постоянку для поддержания температуры(для медленного остывания), а не отключались всё ТЭНы. Куда поставить перемычку для этого?

И ещё, у меня три ТЭНы 4-2-2 кВт, а при трехфазном подключении на каждый вывод должно приходится 3.3квт, не погорит ли пульт из-за четвёрки? Может соединить А1-А2 на ТЭН 2 квт, а четвёрку оставить на другие?

Показать полностью 3
2

Сжим под "орех" - лучшее решение

Орешки - идеальный вариант перейти с АВВГ 2х4 на 4 кабеля ВВГ 2х2,5. Максимально просто, компактно и надёжно.

Автомат на линии - В16.

Через эти орехи питаются:

Стиралка, кофеварка, тостер, гриль, чайник, газ.плита, подсветка столешницы, новогодняя гирлянда.

А что бы вы использовали для соединения в данном случае?

Показать полностью
1

Вопрос к монтажникам

Вопрос к монтажникам

Нужно соединить жилы алюминий и медь ВВГ по 2,5мм2 через ГМЛ.
Можно ли их соединять на всю длину гильзы внахнест?
Или встык?
Интересует прежде всего надёжность.
Можно ли при этом и как использовать пасту КВТ КПП? Хуже не будет?

На фото медь, но суть та же.

Недавно у меня был пост на эту тему Медь с алюминием - компактно и надёжно, который необоснованно закидали минусами, хотя вопрос в общем-то простой.

Позже выложу, как сделал я.

Показать полностью 1
8

Странно. Клемма из алюминия, но медь подключать можно?

Послать EKF читать про гальванопару, как думаете? )))))

Показать полностью 1
1

Вопрос подписчика. Вводной щит на 16А

Товарищи поправьте если что то сделал не так. Собирал первый раз вводной щит, до этого занимался только слаботочкой. Жду подключение со столба. Негде не накосячил?

Вопрос подписчика. Вводной щит на 16А

По моему, тут есть что обсудить...

Показать полностью 1