Про укосины. Когда прочитал СП и сделал всё дословно. Или, почему теория без практики - мертва

Привет, дорогие подписчики и все, кто интересуется темой загородного домостроения! Меня зовут Илья, я специалист по техническому обследованию зданий, инженер строительного контроля и строитель домов по каркасной технологии. Много лет пишу здесь о своей работе.

Мои постоянные читатели знают, что я поборник соблюдения норм и правил в строительстве. К сожалению, некоторые из наших норм (сейчас я говорю про своды правил, которые пишет Минстрой) писали специалисты, которые никогда не были на стройке и не имеют представления про конструкции, которые они документируют. Поэтому, знание СП без практического опыта строительства, зачастую не приносит ожидаемого результата.

Яркий пример, иллюстрация укосины в СП 352.1325800.2017 «Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства», выпущенном в 2017 году.

Обратите внимание на то, как отрисован пункт 1, диагональный раскос. Тут укосина, в виде доски с шириной равной ширине стойки, прошивает все стойки диагонально и расположена ребром к наблюдателю. Что употреблял человек, которому пришло в голову изобразить укосину именно так, мы не знаем.

Описано применение укосин в этом СП тоже скудно:

11.4.7 Жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращение потери устойчивости стоек обеспечиваются выполнением обшивок каркаса из жестких плитных или листовых материалов или пиломатериалов.

11.4.8 В отсутствие жестких обшивок следует использовать диагональные связи жесткости или распорки.

Поэтому, не имеющий опыта строительства человек, читает СП Минстроя, смотрит схему и выполняет все указания детально.

 В отсутствие жестких обшивок следует использовать диагональные связи жесткости. И их использовали.

В отсутствие жестких обшивок следует использовать диагональные связи жесткости. И их использовали.

Чтобы было понятно, что человек не халтурил, покажу поближе:

На гвоздях держалось хреново, пришлось сажать на шпильки.

На гвоздях держалось хреново, пришлось сажать на шпильки.

Увеличим ещё раз. И попробуйте мне сказать, что это не по СП:

Ну и пусть стойки неровные, зато укосины прямые!

Ну и пусть стойки неровные, зато укосины прямые!

Вроде бы всё норм или нет?

В более раннем СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" есть более конкретное описание конструкции стены:

7.2.1 Каркас стен (рисунок 7-1) состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами).

Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен нижерасположенного этажа (каркас «платформенного» типа с поэтажными стойками).

Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5.

7.2.5. говорит нам следующее:

7.2.5 В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.

В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18х88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам.

Во внутренних стенах в качестве связей жесткости, предотвращающих потерю устойчивости стоек, могут использоваться деревянные бруски, которые устанавливаются враспор между стойками в середине их высоты и прибиваются к каждой стойке.

Однако, рисунок (чертежом это назвать сложно), тоже неоднозначный:

В актуальном американском CODE укосина тоже изображена так себе, больше похожа на брусок, набитый поверх стоек:

Здесь она под номером 8, называется Brace.

Здесь она под номером 8, называется Brace.

Кстати говоря, ошибаются не только баттхэды из Минстроя - американские домостроительные и архитектурные компании тоже косячат в своих чертежах. Вот качественная отрисовка конструкции каркаса, с укосиной тут всё очень хорошо и понятно, а с полустойкой под окном (jack stud) накосячили - она не подпирает window sill (подоконник), а проходит мимо него, бессмысленно дублируя основную стойку king stud.

На сегодня каркасное домостроение является одной из наиболее используемых в ИЖС технологий строительства.

Производство деревянных жилых домов в России увеличилось на 6,2% в 2024 году и составило 262,3 тыс квадратных метров против показателя предыдущего периода. Рост объемов производства продолжил позитивную динамику после восстановления рынка от пандемийного спада 2021-2022 годов. Данные исследования опубликовала аналитическая компания NeoAnalytics в июле 2025 года.

По словам экспертов, в количественном и стоимостном выражении показатели ввода деревянных домов в эксплуатацию выросли на 14,3% по сравнению с 2023 годом. За последние 8-10 лет уровень деревянного домостроения в стране вырос вдвое и достиг исторического максимума.

Период 2017-2024 годов характеризовался устойчивой поступательной динамикой роста отрасли. Наиболее популярным направлением стало панельно-каркасное строительство деревянных домов, которое занимает свыше 65% рыночной доли. Такая технология обеспечивает оптимальное соотношение качества, скорости возведения и стоимости проектов.

Но мы, при строительстве дома не можем указать в договоре, что выполняем все пункты СП, т.к. иначе нам придётся строить по картинке или заказчик легко сможет оспорить соответствие конструкции здания чертежу в СП.

При этом, понимание каркасной технологии на уровне исполнителей (прорабов, бригадиров, плотников) даже у крупных игроков рынка оставляет желать лучшего. На днях, в рамках строительного контроля, проводили проверку кратности притока аэродверью и выяснили, что у проверенного подрядчика, работавшего на рынке многие годы, стройконтроль объектов которого я веду не первый раз, бригада склеила пароизоляцию внешней стены с ветрозащитой межэтажного перекрытия, при том, что они сами устанавливали закладные пароизоляции, чтобы обеспечить непрерывность пароизоляционного контура стен.

Казалось бы, на дворе 21 век, космические корабли бороздят галактическое пространство, марсоходы шлют снимки Красной планеты, криптовалюты захватывают мир, хакеры роняют Аэрофлот, а Минстрой всё не может нарисовать укосина и детально расписать, как выполняется пароизоляция.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

Показать полностью 7 1

Строитель или публицист?

Я уже пытался писать на пикабу, но посты два раза удалялись. Попробую в третий раз, в этот раз расскажу о себе, может с кем-то законнектимся на общих интересах.

  1. Я любил Россию и не относился безразлично ещё до мейнстрима и СВО.

  2. Отслужил больше своего срока в армии почти 10 лет назад.

  3. Мне скоро уже 30 лет, но выгляжу на 18.

  4. Я - строитель-универсал 😁

  5. Я - в прошлом админ популярных тг-каналов, но позже создал свой канал с непопулярным мнением, став андерграунд публицистом.

А снизу прикреплю то, чем я занимался на этих выходных в деревянной пристройке: менял полы на даче, полные муравейников, гнили, грибка и прочего экшена, который я исправил меньше чем за день - оцените.

А чем занимаетесь Вы? Как давно на пикабу?

Старые доски просто отрывались руками.

Старые доски просто отрывались руками.

Интересный грибок, не правда ли? Сразу ласт оф ас вспомнил 🤣

Интересный грибок, не правда ли? Сразу ласт оф ас вспомнил 🤣

А это мой помощник.

А это мой помощник.

А вот самое начало.

А вот самое начало.

Половина результата за 3 часа.

Половина результата за 3 часа.

Этим же вечером.

Этим же вечером.

Показать полностью 6
138

Из чего строить каркасный дом

<a href="https://pikabu.ru/story/iz_chego_stroit_karkasnyiy_dom_12969698?u=https%3A%2F%2Fkarkashouse.info%2Fprint%3Apage%2C1%2C21-derevyannyy-karkas-svoimi-rukami-kak-sdelat.html&t=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&h=914f94dba3db657489ec9451a2b0fc50ae4db1a9" title="https://karkashouse.info/print:page,1,21-derevyannyy-karkas-svoimi-rukami-kak-sdelat.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Изображение для иллюстрации</a>

Изображение для иллюстрации

Тут накануне человек поделился тем, что начал стройку каркасного дома сам за свои деньги, чтобы не влезать в ипотечную кабалу.

И начал он с того, что вбил сваи и закупил 10 кубов доски Естественной влажности, как самой дешевой.

Я не стал его критиковать, деньги уже потрачены и он хочет пройти свой путь. Любые советы купить камерную калибровку уже будут бесполезны -- денег-то от этого не появится. Но всех остальных я хотел бы предостеречь от такого подхода к выбору основного стройматериала для каркасника.

Тут я вспомнил, что где-то в загашнике у меня была памятка , написанная по результатам моей практики:

Из чего строить

1.Бывает доска ЕВ (естественной влажности), даже "вылежанная под навесом" она в сырую погоду набирает влагу из воздуха и набухает. Никаких размеров даже в пределах одной доски не соблюдается, геометрия гуляет от погоды, ее ведет, крутит, трескает, в стене усыхает и открывает не утепленные щели. Из неё никто кроме таджиков или недалеких заказчиков (прости ТС, так написано) не строит. Итог - потраченные деньги и разбитое корыто. Сюжет для "СтройХлама".

2. Сухая нестроганная доска (после камеры сушки). Намного меньше последующих деформаций, но изначально плохая геометрия. Доски разной толщины и ширины, даже непрямоугольность в профиле как на доске ЕВ. Встречал даже разбег в 5мм на одной и той же доске.

Строить одно мучение. Никакие проекты не помогут

Твой лучший друг - электрорубанок и годы свободного времени для подгонки каждой доски по месту.

3. Сухая строганая доска. Доску высушили в камере, отстрогали до гладкости. Геометрия так же гуляет от доски к доске и тоже даже в пределах одной доски. Ни одной одинаковой не найдете. Но заноз не будет, остальное смотри п. 2.

4. Сухая калиброванная доска. Выбор профессионалов. Все доски одинаковые. Можно заранее напилить детали по проекту и они с высокой долей вероятности хорошо сложатся в карту стены без зазоров.

Вот такая памятка.

Помните, что сэкономив деньги на доске, вы потратите их на строжку, подгонку, решение вопросов с щелями, промерзаниями, выравнивание обшивки и т.п. и те же деньги заплатите бригадам (если наняли) или не заработаете, если будете тратить свое личное время при самострое, при этом не получив гарантированного результата.

Показать полностью
20

Как прокладывать инженерные коммуникации в каркасном доме?

Трубы водоснабжения

Чтобы интерьер дома выглядел эстетичнее, инженерные коммуникации прокладываются скрытым способом.

🛁 Трубы водоснабжения из сшитого полиэтилена укладываться по полу в толще обрешётки. Обрешётка из доски 45х95 с шагом 380 мм, такой шаг специально рассчитан под укладку чернового пола из листов фанеры.

🚰 Все трубы разложены лучевым способом, таким образом каждая точка водоразбора (смеситель, унитаз, бойлер и т.д.) подключается отдельной трубой, которая идет напрямую от распределительного коллектора. Такая схема подразумевает больший расход трубы по сравнению с последовательной (тройниковой) схемой.

Отсутствие соединений в стенах и перекрытиях снижает шансы на протечку практически до нуля.

После опрессовки латунными фитингами создается герметичный, неразъёмный стык, который прослужит десятилетиями и не требует доступа или обслуживания.

📄 Все коммуникации идут в техническое помещение, где объединяются в коллекторные группы и, в дальнейшем будет собран водоразборный узел.

Канализация

Разводка канализационных труб производится под домом. Трубы в утеплителе крепятся на подвесах с уклоном 20 мм на 1 м в сторону септика.

Считается, что трубы канализации не замерзают в зимний период, так как "жидкость" в них не застаивается из-за уклона. Но я настоятельно рекомендую оборачивать горизонтальные участки труб в утеплитель, так как это копеечное решение обезопасит возможных проблем при сильных морозах.

Электрика

⚡️ Электрической проводке нужно уделять особое внимание, так как каркасные дома имеют повышенную пожарную опасность из-за деревянных конструкций.

Для обеспечения безопасности необходимо соблюдать некоторые правила проектирования и монтажа проводки и щитового оборудования.

1️⃣ Точный расчет потребителей электроэнергии и грамотное разделение их по фазам во избежание перекоса.

2️⃣ Использование качественного кабеля, изготовленного по ГОСТу (ВВГнг(А)-LS, ППГнг(А)-HF или NYM).

Сечение кабеля:

⏩ Освещение – 1,5 мм² (10 А).

⏩ Розетки – 2,5 мм² (16 А).

⏩ Мощные электроприборы (варочная панель, котёл, водонагреватель) – 4–6 мм² (25–32 А).

3️⃣ Все провода протянуты гофры трубу из ПВХ не поддерживающего горение.

4️⃣ Коммутация проводов осуществляется только в не горючих подрозетниках либо распаечных коробках.

5️⃣ Соединение кабеля осуществляется опрессовкой обжимными гильзами, никаких скруток или клеммников!

6️⃣ Использование надежного оборудование электрического щита, который имеет тройную защиту.

Помимо автоматических выключателей, собранных в группы и УЗО в щиты устанавливаются реле напряжения.

Оно отключает электропитание при опасных скачках напряжения, предотвращая поломку техники и пожары. В загородных домах оно особенно важно:

✅ при высоком напряжении (270–300 В) – может сгореть электроники (холодильник, компьютер, котёл).

✅ при низком напряжении (150–180 В) – могут выйти из строя компрессоры (насосы, кондиционеры).

✅ при обрыве нуля в 3-фазных сетях – приводит к скачку до 380 В, сжигая всё подключённое.

Только при комплексном подходе к проектированию и прокладке электрических сетей можно добиться максимальной безопасности будущего дома!

Заземление

Еще на этапе фундамента был смонтирован комплект заземления. Он представляет из себя набор из трех стальных штырей, которые после погружения в грунт с помощью ударного перфоратора образуют контур заземления. Провод заземления заводится в дом вместе со всеми коммуникациями

Чем грозит отсутствие вентиляции в каркасном доме?

💨 Как правило, спроектировав и построив себе загородный дом, о вентиляции задумываются в последнюю очередь.

Из инженерных коммуникаций, необходимых для полноценного функционирования дома вентиляции уделяют меньше всего внимания. Хорошо утеплённый дом, с грамотной пароизоляцией и ветрозащитой представляет из себя замкнутый контур. Воздух внутрь помещений попадает только через открытые окна и двери.

Отсутствие вентиляции в таком доме - серьёзная ошибка и головная боль в прямом смысле, которая приводит к большим проблемам:

💦 Высокая влажность - при влажности 60-70% на окнах выпадает конденсат. Влажная среда — это идеальные условия для роста плесени и грибка.

🤕 Духота - вызывает сонливость и головные боли. В душном помещении некомфортно находиться, буквально хочется выбежать на свежий воздух.

😓 Дискомфорт - постоянное ощущение спертости воздуха, неприятные запахи.

Для комфортных условий проживания в доме необходимо организовать систему вентиляции.

Оптимальным и недорогим решением является принудительная вентиляция.

Это когда приток воздуха осуществляется через стеновые проветриватели. Такие проветриватели устанавливаются в спальнях и гостиной. Удаление воздуха происходит принудительно, через вентиляционные трубы, расположенные в санузлах и техническом помещении.

Ещё на этапе сборки силового каркаса во внешние стены были установлены закладные трубы. После внутренней отделки на них будут установлены клапаны для регуляции подачи воздуха, а снаружи решетки, покрашенные в цвет фасада.

💨 В вентиляционных трубах, которые расположены в санузлах будут установлены канальные вентиляторы, для создания отрицательного давления

Канальные вентиляторы, расположенные в санузлах, будут создавать отрицательное давление и свежий воздух через стеновые проветриватели будет поступать в дом, создавая комфортные условия для проживания.

Подписывайтесь на канал Pro.Каркасники, где я делюсь своим опытом и даю практические советы, как как выгодно и без ошибок построить дом.

Показать полностью 10 1
18

Правильное утепление каркасного дома для постоянного проживания

🏠 Дом планируется для круглогодичного проживания, поэтому, чтобы снизить теплопроводность внешних стен, снаружи идёт дополнительный слой перекрёстного утепления.

Бруски 45 мм набиваются горизонтально, между ними вставляется слой утеплителя повышенной плотности. Таким образом общая толщина утепления составляет 200 мм.

‼️ Тем самым мы исключаем промерзание стоек несущего каркаса и сокращаем теплопотери на 30%.

⚠️ Для того, чтобы утеплитель правильно работал его необходимо защитить снаружи от продувания мембраной.

💨 Она обеспечивает ветрозащиту, препятствуя продуванию утеплителя и снижая теплопотери, позволяет водяным парам выходить из утеплителя, предотвращая накопление влаги внутри конструкции и образование плесени.

Полотна проклеиваются между собой битумным герметиком.

На фасаде мембрана подшивается контрбруском для организации вентилируемого пространства, а на цокольном перекрытии доской для надежного поддержания утеплителя.

Цокольное перекрытия снизу обязательно закрывается металлической сеткой. Она не только защищает утеплитель, но и препятствует проникновению грызунов в дом. 🐭

В своём telegram-канале я выложил чек-листы для проверки утепления и защиты утеплителя в каркасном доме. Используя их вы сможете самостоятельно проконтролировать качество утепления вашего дома.

🏛 Одним из ключевых элементов качественного и долговечного каркасного дома является пароизоляция! Она обеспечивает защиту утеплителя и деревянных конструкций от влаги, исходящей изнутри помещения.

🏮 Пароизоляция предотвращает проникновение водяного пара из тёплого, влажного воздуха внутри дома в конструкцию стен, пола и крыши. Особенно это актуально в холодное время года, когда разница температур между внутренней и внешней сторонами ограждающих конструкций может достигать 40-50 градусов.

❓ Что будет, если не сделать пароизоляцию или сделать её некачественно?

🔘 Намокание утеплителя даже 2–3% может снизить теплоэффективность на 30–40%, что негативно скажется комфорте и затратах на отопление.

🔘 Постоянное увлажнение древесины приводит к её гниению и потере несущей способности.

🔘 Не говоря уже про появление плесени и грибка.

Что важно при устройстве пароизоляции:

🎗 Использовать профессиональную пленку;

🎀 Укладывать герметично, с проклейкой всех швов пароизоляционной лентой;

⛏️ Не допускать механических повреждений.

🗝 Размещать только на внутренней стороне ограждающих конструкций.

Отсутствие или некачественный монтаж пароизоляционной плёнки гарантированно приводят к серьезным проблемам в эксплуатации дома.

Наглядный пример того, как выглядит примыкание каркасной перегородки к внешней стене.

🧾 На внешней стене пароизоляционная плёнка, проклеенная специальной лентой между собой и к закладным, тем самым создаётся непрерывный контур пароизоляции.

📎 На перегородке паробарьер, как видно, стыки полотен ни чем не проклеены, так как основная задача этой плёнки не допустить попадание пыли от утеплителя в жилые помещения.

Подписывайтесь на канал Pro.Каркасники, где я делюсь своим опытом и даю практические советы, как как выгодно и без ошибок построить дом

Показать полностью 20 2
16

Как грамотно смонтировать металлочерепицу и не упустить важные нюансы?

Чтобы кровля прослужила как можно дольше, монтировать её нужно с соблюдением технологии, строго по инструкции производителя.

Порядок работы с металлочерепицей такой:

1️⃣ Сначала, на стропила, в зоне карниза необходимо установить капельник отвода конденсата. К нему, на герметик, приклеивается гидро- ветрозащитная мембрана;

2️⃣ Далее, также по стропилам, необходимо прибить брусок для организации вент. зазора.

3️⃣ Чтобы этот брусок не намокал выпадающим конденсатом с металлической кровли, между ним и мембраной проклеивается демпферная лента

4️⃣ На контрбрус набивается обрешётка из доски, с шагом 350 мм и сплошная обрешётка в зоне карниза и ендовы.

5️⃣ В коньке необходимо организовать специальный клапан для выхода пара из-под кровельного пространства.

6️⃣ Зоне ендовы, где соединяются два перпендикулярных ската происходит больше всего протечек, поэтому в этом месте должна присутствовать дополнительная полоса мембраны.

⚠️ Резать листы металлочерепицы и комплектующие кровли нужно только специальными высеченными ножницами.

❌ Инструкция категорически запрещает использовать отрезные диски по металлу, так как, в месте реза металл перегревается и цинковое покрытие сгорает, в будущем в месте реза металл будет ржаветь, это негативно скажется на виде кровли.

Все эти нюансы прямым образом влияют на долговечность и внешний вид крыши!

✏️Чтобы грамотно смонтировать кровлю и не упустить важные нюансы, я подготовил чек-лист для проверки монтажа кровли.

Это результат многолетней работы, изучения технической литературы и инструкций.

Все эти знания в сжатом виде я постарался свести в понятную таблицу, состоящую из трёх подразделов:

✅ Общие рекомендации – касаются всех типов крыш, затрагивают вопросы гидроизоляции, крепления обрешёток и тд;

✅ Покрытие из металлочерепицы – отмечены важные моменты при работе с металлическими кровлями;

✅ Покрытия гибкой черепицей – в сжатом виде дана информация по работе с битумной черепицей;

✅ Рекомендации по монтажу водосточной системы и снегозадержания.

Используя данные чек-листы для проверки строителей, вы сведете к минимуму возможные проблемы с крышей. 👍

Подписывайтесь на мой Telegram-канал Pro.Каркасники, где я делюсь своим опытом и даю практические советы, как как выгодно и без ошибок построить дом

Показать полностью 11
15

Несколько полезных советов, чтобы построить качественный каркасный дом

Сначала расскажу про нюансы строительства деревянного ростверка.

✅ При обвязке свай пакетом досок обязательно наличие отсечной гидроизоляции. Гидроизоляция должна полностью накрывать оголовок иначе при контакте с металлом дерево быстро сгниёт 🤢. Чтобы этого избежать необходимо обрабатывать доски биозащитным составом.

✅ Далее необходимо обратить внимание на качество крепления ростверка к оголовкам свай. Крепление осуществляется глухарями. Минимум по два болта на сваю.

✅ Третье: сопряжение досок осуществляется только на сваях. Не допускается, чтобы стык досок приходился вне сваи.

✅ Ну и наконец, после проверки габаритов соответствие с проектными значениями, доски стягиваются шпильками, отступив от углов по 400 мм и далее с шагом 1 метр.

Что нужно делать, чтобы исключить промерзание пола в каркасном доме?

✂️ Для этого нужно разделить цокольное перекрытие на части:

В местах примыкания террасы или крыльца к дому, сделать лаги пола независимыми друг от друга.

Утепленное перекрытие дома не связано с террасой или крыльцом.

Деревянные лаги террасы не заходят в теплый контур дома, они опираются на отдельную балку, поэтому промерзания пола не происходит.

Как сделать так, чтобы утеплитель в каркасном доме не намокал и всегда оставался сухим?

😓 Ведь влажный утеплитель перестает выполнять свою функцию.

‼️ Для этого необходимо сделать непрерывный контур пароизоляции:

Во всех примыканиях внутренних перегородок к ограждающим конструкциям, будь то перекрытия или внешние стены, нужно заложить полосы пароизоляции.

В дальнейшем, после утепления, пароизоляционная плёнка будет соединена с этими закладными.

Таким образом будет организован единый контур пароизоляции.

🔥 При таком подходе, утеплитель в доме будет защищен от влаги и всегда останется сухим.

Самая надёжная стропильная система – это безраспорная схема.

Чтобы внешние стены не выгибались от давления, которое передается от крыши, нужно каждую стропильную пару скрепить затяжкой.

Мощные шпильки будут удерживать доски и не давать им разъехаться в стороны.

Более подробно о строительстве каркасных домов рассказываю в моём Telegram-канале Pro.Каркасники

Показать полностью 3
17

Можно ли делать пароизоляцию на перегородках?

Есть одна фирма, которая строит каркасники по всей стране. И делает это в таких объёмах... И при этом на ПЕРВОМ месте в рейтинге застройщиков на Дом-Клике.
Но вот технология их строительства вызывает у меня недоумение.

И по началу всё не так уж странно выглядит. Есть закладные пароизоляции. Доска вся сухая, местами строганная, хотя сечение на минимальном пределе - 38мм толщина.
С утеплением всё печальнее - рулонный Кнауф, хоть и под их брендом.
И когда дело доходит до пароизоляции, ты уже понимаешь что с таким уровнем качества они иначе не могут - ну не умеют и не хотят они нормально клеить пароизоляцию. Поэтому в пароизоляцию затягивают всё абсолютно!

И ведь накидал им ссылок на СП 352. И картинки поясняющие рисовал. Но всё без толку.

Но СП наши по каркасникам - прям боль. Ну напишите вы русским языком - где пароизоляция нужна, что нужно делать закладные, что нельзя с двух сторон парку натягивать, т.к. никакая влага оттуда не выйдет никогда и доски будут гнить.
Про укосины в СП я уже не говорю.

На что ещё им ссылок накидать можно?